J’ai fait installer une cuisinière à bois reliée au système de chauffage central existant et démonter l’ancienne chaudière à fuel. J’ai aussi fait installer un ballon tampon pour garder de la chaleur dans la journée et la redonner pour avoir chaud le matin. Ca c’est la théorie.
En pratique, la température a du mal à atteindre les 18°C, surtout quand il fait froid dehors, et le matin c’est plutôt 14 ou 15°C. C’est décevant, surtout qu’il y a encore des pièces à aménager, qui devront être chauffées avec la cuisinière. Mon plombier-chauffagiste s’est avéré incompétent et je me demande quoi faire...
Alors, je lance un appel à tous ceux qui ont des installations similaires et ont testé des choses pour avoir bien chaud. Je propose de collecter les réponses qui peuvent être utiles à d’autres et de publier ces conseils dans les prochains numéros de Passerelle Eco.
Pour info, j’ai une cuisinière ARCO 90 de 23 kW et la maison fait environ 100 m2 pour l’instant.
Merci
Contact : Muriel BANSARD, 3 Place Saint Roch, 61110 Rémalard, 02 33 25 54 76
bonjour, j’ai fait la même erreur que vous, une cuisinière à bois n’a pas la capacité de chauffer une maison entière, en ce qui me concerne pendant l’hiver le minimum était à 12°C et le grand maximum à 17°C et cela à côté de la cuisinière. je n’avais pas un système comme vous de chauffage central mais cela revient au même. cette année j’ai acheté un poele à bois basique qui me chauffe vraiment la maison correctement. la différence est impressionante !
mais je suis contente de garder la cuisinière pour faire la cuisine qui est bien meilleure mais aussi qui permet en fin de printemps de conserver une chaleur confortable dans la maison une fois le poele éteint.